Kurze Netzwerk-Unterbrueche fuer alle Standorte waehrend Core-Router Ersatz (9.11 und 10.11.)
Daniel Baumann
daniel.baumann at bfh.ch
Thu Oct 27 15:21:51 CEST 2022
Hallo zusammen
Kurzfassung
===========
* Am Mittwoch, 9.11. werden wir zur Betriebsstabilisierung in Bern die
beiden alten Cisco Core-Router fuers alte Netz voruebergehend durch
zwei neuen Arista Switches 1:1 ersetzen.
* Am Donnerstag, 10.11. werden wir in Biel den alten Cisco Core-Router
fuers alte Netz ebenfalls analog ersetzen.
* An den beiden Tagen wird es ab 18:30 zu kurzen Unterbruechen von
wenigen Minuten fuer WLAN und LAN kommen, waehrend wir Subnetz-weise
die Netzwerk-Interfaces umkonfigurieren und Netzwerk-Kabel
umstecken.
* Die Unterbrueche am Mittwoch 9.11. betreffen alle Standorte in Bern,
Burgdorf und Zollikofen. Am Donnerstag 10.11. sind alle Standorte in
Biel betroffen.
* Alle BFH Services die auf IT-Services Servern betrieben werden oder
in einer Cloud extern laufen, sind davon nicht betroffen.
Hintergrund
===========
* Alle BFH Standorte sind am alten Cisco-Netz fuer LAN und WLAN
angeschlossen und auf den beiden Core Routern (Cisco 6500)
in Bern und Biel zusammengefasst.
* Die beiden Geraete sind schon lange End-of-Life
(Bern seit 2020, Biel seit 2016). Da die beiden Core-Router aber bis
zum vollstaendigen Abbau des alten Netzes weilterlaufen muessen
(d.h. bis zum Abschluss der Migration des letzten Standorts ins neue
Netz bis Groessenordnung 2024), muessen die Gerate "temporaer"
Hardware-technisch durch neue ersetzt werden.
* Dazu haben wir in den letzten Wochen (fast) alle noch verbliebenen
Systeme und Infrastruktur in den beiden RZs abgebaut/migriert was
noch im alten Netz ist (wie zum Beispiel kuerzlich VPN und
Wireless), so dass jetzt nur noch die Standorte mit den Core-Routern
verbunden sind.
* Die beiden Core-Router ersetzen wir durch jeweils zwei unserer
Standard-RZ-Leafs (Arista 7280SR3) die wir auch als Standard-
Standort-Spines verwenden. Dabei belassen wir die Konfiguration und
Architektur unveraendert auf manuell, d.h. sind nicht Teil unserer
automatisierten SDN-Fabric. Sobald alle Standorte im neuen Netz
sind, werden die Geraete geloescht und wieder innerhalb unserer
SDN-Fabrics eingesetzt.
Gruesse,
Daniel
--
Berner Fachhochschule / Bern University of Applied Sciences
Services / IT-Services
Daniel Baumann
Teamleiter Linux & Infrastructure Services
___________________________________________________________
Dammweg 3, CH-3013 Bern
Telefon direkt +41 31 848 48 22
Telefon Servicedesk +41 31 848 48 48
daniel.baumann at bfh.ch
https://bfh.ch
https://bfh.science
More information about the bfh-linux-announce
mailing list